牛奮 2012-09-06 16:43:32 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1178查看 2回答
柱筋的箍筋根數問題
框架柱(看截圖) 抗震等級三級 混凝土強度C30 梁高450mm 層高3米 廣聯達軟件算的35根箍筋 我手算31根箍筋 到底怎么回事?問題補充:我覺的全層是加密 忘了說這是首層 下面還有車庫層
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件計算的首層柱箍筋包括基礎層基礎構件以上部分的箍筋,在基礎層軟件默認只有2根箍筋。
2012-09-06 16:54:15
-
1、從你的公式上可以看出你在搭接設置中14及以下的鋼筋是采用綁扎的,16及以上的鋼筋是采用電渣壓力焊的,正因為這4根鋼筋是綁扎的,所以在計算箍筋個數時在綁扎區域計算個數時間距為min(5d,100),d為搭接區較小直徑
2012-09-06 17:17:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看