-
皮德 2010-09-20 17:13:57 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 8982查看 8回答
柱箍筋布置時第一根箍筋離基礎或離梁多少時開始布置?
柱箍筋布置時第一根箍筋離基礎或離梁多少時開始布置?有相應的規范嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱箍筋布置時第一根箍筋離基礎或離梁多少時開始布置?有相應的規范嗎?50mm,詳03G101-1
2010-09-20 21:41:03
-
柱箍筋布置時第一根箍筋離基礎或離梁50Mm開始布置的,看看平法設計系列圖集就清楚了。(**G101系列圖集)
2010-09-21 09:07:09
-
1、柱第一根箍筋距【基礎梁】頂面為50mm,見04G101-3《筏形基礎》圖集第32頁; 2、柱第一根箍筋距【筏板】頂面為50mm,見04G101-3《筏形基礎》圖集第45頁; 3、柱第一根箍筋距【條形基礎】、【獨立基礎】、【樁基承臺】頂面為50mm,見06G101-6《獨立基礎、條形基礎及樁承臺》圖集第66頁、第67頁。
2010-09-21 08:37:02
-
基礎中,柱第一根箍筋距基礎的距離是50mm,在06G101-6里面第67頁可以看到。對梁沒有這種說法,因為智支自帜箍筋布置與梁沒關系。
2010-09-20 17:26:13
-
你好:柱子箍筋的起步是距樓面50,與梁無關,請看圖集中的要求, 在基礎時是從基礎梁面50起步的。因為钟是錨入基礎梁內的。 第一圖是06G901-1、第二圖是04G101-3
2010-09-20 17:29:25
-
是50毫米,在03-101圖集上。
2010-09-20 17:17:19
-
距離是50mm、06G101-6圖集
2010-09-20 17:19:10
-
距基礎頂面不須要距離,對梁而言柱是支座,箍筋就貫通梁進行設置,也沒有離多少開始布的規定。
2010-09-20 17:18:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看