me****@163.COM 2012-09-03 09:40:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 951查看 3回答
請教各位高手關于剪力墻配筋的問題
1、地下人防車庫的墻怎么設置呢?是地下連續墻呢還就是按照一般的墻設置呢? 2、剪力墻內外配筋不同的怎么配筋?比如說地下室剪力墻臨土面為A12@150 ,與室內連接面為A14@150。這種情況在廣聯達種該怎么處理呢? 3、如圖配筋怎么設置呢? 多謝賜教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.人防墻可以按一般的墻來設置 人防門框墻單獨定義配筋 2.兩種不同配筋的縱筋的墻 軟件可以定義為(1)c12-150+(1)c14-150這是雙排的
2012-09-03 09:46:39
-
1,墻按什么定義無所謂,只要鋼筋信息正確,鋼筋量的影響都不太大, 2,那個鋼筋你可以按排來輸入,
2012-09-03 10:27:31
-
上圖是兩種墻厚的配筋,底部都有垂直加強筋 H/3,該鋼筋在其它鋼筋中輸入(垂直加強筋)
2012-09-03 10:38:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看