小喬 No.1 2012-08-30 15:58:57 | 陜西省 其他專業 | 2507查看 4回答
梁上箍筋的加密區和非加密區的長度怎么分?加密區在每一跨的兩端,占這一跨長度的多少?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁兩端加密 中間是非加密區 加密區分抗震等級的 一級抗震 加密區 取兩倍的梁高 和 500 兩個數取大值 二~四級抗震 加密區 取 1.5倍的梁高 和500 兩個數取大值
2012-08-30 16:12:42
-
梁上箍筋的加密區和非加密區的長度參看下圖:
2012-08-30 16:01:50
-
1、一級抗震時為2h且≥500;二至四級抗震時為1.5h且≥500 h為梁的截面高度 2、根據11G101-1P85構造中說明當框架梁一段為梁時刻不設箍筋加密,如下圖
2012-08-30 21:39:34
-
一級抗震為1.5倍梁高和二~四級抗震為2倍梁高和大于等于500mm。
2012-08-31 10:18:29
-
請問箍筋的加密區長度和非加密區長度怎么算。按抗震等級區分時,一、二級的系數一樣么?還是一級一個系數,2,3,4一個系數??
-
比如:B10@100(3)/200(2) 我輸入進去箍筋后只是識別加密區的箍筋肢數(3) 梁箍筋在加密區和非加密區的肢數不同,怎么輸入
-
本工程中設備層梁是按按#字梁設計的,圖紙中一跨是8.2米,次梁將該跨分為三等分,圖紙中要求這一跨兩側即兩側各1/3處為箍筋加密區中間1/3為箍筋非加密區,請問在設置箍筋時候怎么設置呢?謝謝
-
各位老師,下圖KL1的箍筋加密區是100,非加密區是200,那加密區的長度是多少呢?梁上兩端標的4根三級鋼是什么意思?這樣的鋼筋量怎么算呢?請老師給一個比較詳細的算法,不勝感激!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看