58****@qq.com 2012-08-26 15:13:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4032查看 2回答
連梁側面縱筋及拉筋
在結構設計說明中一條是這么說的 (4)墻梁(連梁、暗梁、邊框梁)側面縱筋的配置,當墻水平分布筋滿足梁側面的縱向構造鋼筋要求時,墻水平分布筋貫通;如不滿足要求,應見梁側面縱筋的具體數值,其在支座內的錨固要求應滿足連梁縱筋的錨固要求 這句話是不是就是說明在連梁中圖紙未給出側面縱筋的時候,剪力墻的水平鋼筋就會通過連梁,充當連梁的側面鋼筋,這樣連梁中也就是必須要設置拉筋,按著圖集11G10-1 74頁的說明來設置拉筋問題補充:不好意思在補充下,我們是施工單位,跟甲方對量時,甲方不叫剪力墻里面的鋼筋通過連梁,那部分量不給,我是初學者,請問這樣的情況我們該什么辦啊, 在提一個問題,梁什么時候直錨什么時候彎錨啊,要滿足什么條件啊,謝謝各位了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這一點意思同06G901-1P3-14中注釋2“當設計未單獨設置時,墻身水平鋼筋再連梁范圍內拉通連續布置......”,連梁側面鋼筋中時必須要設置拉筋的,按照11G101-1P74進行布置 2、當支座寬度大于lae時,梁就可以在支座中進行直錨(屋面框架梁上部鋼筋除外),當支座寬度小于lae時,梁縱筋伸入對邊彎擇15d
2012-08-26 19:15:31
-
在定義連梁構件側面不輸入鋼筋信息,軟件就自動在剪力墻鋼筋計算時計算通過連梁。
2012-08-26 17:26:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看