流星雨 2012-08-24 15:23:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 3回答
構造柱的標高,
根據圖紙挑梁端頭設構造柱尺寸為120×120×1100,我設的標高:底標高是層頂標高,頂標高是層頂標高+1.1,在匯總時顯示樓層中柱高度設置有誤,是咋回事!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你是要設置這一層的,你應該是底標高是層底標高,頂標高是層底標高+1.1吧
2012-08-25 16:10:34
-
當然設置有誤了,試問你這樣設置明明是上一層的標高怎么能在本層繪制呢
2012-08-24 19:37:04
-
明明是上一層的標高在本層繪制是要提示錯誤,如果你認為是對的,可以不理會,軟件會繼續按你的設置計算。
2012-08-24 21:13:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看