-
july8595 2012-08-24 14:28:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 6回答
剪力墻拉筋布置的問題
如圖,設計說明剪力墻的布置是這樣的。現在問題是布置的時候剪力墻拉筋A8@600*600,在軟件時節點布置是梅花布置,對用輸入也是A8@600*600,對嗎? 有另外的工程師提出,應該是節點布置為雙向布置,改為A8@200*600問題補充:工程師提出的就是按照梅花布置的話會少算一排拉筋
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你圖紙上說明是梅花布置600*600的 那你就選梅花布置節點 然后輸入600*600 拉筋的算法是這樣的 墻的面積 除以 拉筋布置的面積(例如600*600) 然后得數取整加1 上述是雙向布置的計算結果 如果是梅花布置 那就在上述的結果上 再乘以2 如果你要把600*600改成雙向布置 那應該改成600*300的
2012-08-24 14:56:23
-
梅花布置,對應A8@600*600
2012-08-24 14:32:33
-
具體施工圖紙是梅花梅花布置,雙向布置A8@600*600
2012-08-24 14:36:08
-
具體你按照圖紙輸入了,A8@800*800,不能隨便改變設計意圖,施工時那個會布置那么密呢
2012-08-24 14:55:45
-
按圖紙明顯是梅花布置呀。A8-600*600
2012-08-24 14:51:59
-
你圖中是梅花布置,就按梅花布置
2012-08-24 14:47:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看