gsj42220212 2012-08-23 11:05:17 | 遼寧省 安裝 | 1206查看 6回答
導線配電盤內壓接
照明配電箱內,每個回路導線敷設到配電箱內需進行壓接,壓接到銅排上,壓接到斷路器上等等吧。此部分工作內容是否可以套用無端子板接線一項,有人說此部分內容包含在配電箱內,(我查了,不含,配電箱配線是指配電箱內部元器件之間少量配線)有人還說含在導線敷設里,在導線敷設里有個叫焊接包頭一項,(我認為,焊接包頭是指在導線經過接線盒處,進行引到燈具等電器件做搪錫包頭), 到底執行什么,請高手回復,謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納照明配電箱內,每個回路導線敷設到配電箱內需進行壓接,壓接到銅排上,壓接到斷路器上。此部分工作內容是可以套用無端子板接線一項.
2012-08-23 15:08:38
-
電纜在電纜頭制安里,電線定額里包括
2012-08-23 11:29:11
-
按無端子外部接線考慮
2012-08-23 11:23:45
-
我給你解釋一下:配電箱內的接線已經包含在配電箱安裝中了,不需要單獨記取,無端子板接線確實有這一項,這一項是配電箱以外的施工,是需要單獨記取的,
2012-08-23 11:38:38
-
如果是配電箱以外的接線要計算的 10mm2以上按壓接線端子 100mm2以下按無端子板接線。
2012-08-23 12:45:11
-
可以套有、無端子板接線或盤柜配線定額子目。
2012-08-23 12:03:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看