-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-18 06:34:57 | 江蘇省 其他專業 | 1540查看 1回答
避雷引下線和變配電室接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)變配電室接地干線
避雷引下線和變配電室接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)變配電室接地干線說?? 明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納避雷引下線和變配電室接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表(Ⅱ)變配電室接地干線
說 明
(Ⅱ)
060207
主控項目
1 變壓器室、高低壓開關室內的接地干線應有不少于2處與接地裝置引出干線連接。
一般項目
1 鋼制接地線的焊接連接應符合本規范第24.2.1條的規定,材料采用及最小允許規格、尺寸符合本規范第24.2.2條的規定。
2 明敷接地引下線及室內接地干線的支持件間距應均勻,水平直線部位0.5~1.5m;垂直直線部位1.5~3m;彎曲部位0.3~0.5m。
3 接地線在穿越墻壁、樓板和地坪處應加套鋼管或其他堅固的保護套管,鋼套管應與接地線做電氣連通。
4 變配電室內明敷接地干線安裝應符合下列規定:1)便于檢查,敷設位置不妨礙設備的拆卸與檢修;2)當沿建筑物墻壁水平敷設時,距地面高度250~300mm;與建筑物墻壁間的間隙10~15mm;3)當接地線跨越建筑物變形縫時,設補償裝置;4)接地線表面沿長度方向,每段為15~100mm,分別涂以黃色和綠色相間的條紋;5)變壓器室、高壓配電室的接地干線上應設置不少于2個供臨時接地用的接線柱或接地螺栓。
5 當電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地;由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣。
6 配電間隔和靜止補償裝置的柵欄門及變配電室金屬門絞鏈處的接地連接,應采用編織銅線。 變配電所的避雷器應用最短的接地線與接地干線連接。
檢查數量:主控項目全數檢查。
一般項目1、4 抽查10%,少于10處,全數檢查;2 抽查10m,少于10m,全數檢查;3、5 抽查5處,少于5處,全數檢查; 6 全數檢查。
檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
判 定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
2012-08-18 06:34:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看