-
鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 20:03:02 | 江蘇省 其他專業 | 673查看 1回答
高強度螺栓連接工程檢驗批質量驗收記錄表
高強度螺栓連接工程檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主控項目:
1、 用普通緊固件連接
2、 高強度大六角頭螺栓連接副扭矩系數。扭剪型高強度螺栓連接副預拉力。符合本規范附錄B的規定。
按附錄B檢驗。檢查復驗報告。
3、 鋼結構制作和安裝單位應按本規范附錄B的規定分別進行高強度螺栓連接摩擦面的抗滑移系數試驗和復驗,現場處理的構件摩擦面應單獨進行摩擦面抗滑移系數試驗,其結果應符合設計要求。
按附錄B檢驗。檢查摩擦面抗滑移系數試驗報告和復驗報告。
4、 高強度大六角頭螺栓連接副終擰完成1h后,48h內應進行終擰矩檢查,檢查結果應符合本規范附錄B的規定。扭剪型高強度螺栓連接副終擰后,除因構造原因無法使用專用板手終擰掉梅花頭者外,未在終擰中擰掉梅花頭的螺栓數不應大于該節點螺栓數的5%。對所有梅花頭未擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副應采用扭矩或轉角法進行終擰并作標記。并按前述規定進行終擰矩檢查。
觀察檢查及本規范附錄B進行檢驗。
一般項目:
1、 高強度螺栓連接副進場檢查,檢查包裝箱上批號、規格、數量及生產日期。核查螺栓、螺母、墊圈外觀表面的涂油保護,沒有生銹和沾染贓物,螺紋沒損傷。
觀察檢查。
2、 建筑結構安全等級為一級,跨度40m及以上的螺栓球節點鋼網架結構,其連接高強度螺栓進行表面硬度試驗。8.8級的高強度螺栓其硬度應為HRC21-29;10.9級高強度螺栓其硬度應為HRC32-36,且不得有裂紋或損傷。
用硬度計、10倍放大鏡或磁粉探傷。
3、 高強度螺栓連接副的施擰順序和初擰、復擰扭矩符合設計要求和《鋼結構高強度螺栓連接的設計施工及驗收規程》GJ82的規定。
檢查扭矩板手標定記錄和螺栓施工記錄。
4、 高強度螺栓連接副終擰后,螺栓絲扣外露應為2-3扣,其中允許有10%的螺栓絲扣外露1扣或4扣。
觀察檢查。
5、 高強度螺栓連接摩擦面應保持干燥、整潔,不應有飛邊、毛刺、焊接飛濺物、焊疤、氧化鐵皮、污垢等,除設計要求外摩擦面不應涂漆。
觀察檢查。
6、 高強度螺栓應自由穿入螺栓孔。高強度螺栓孔不應采用氣割擴孔,擴孔數量應征得設計同意,擴孔后的孔徑不應超過1.2d(d為螺栓直徑)。
被擴螺栓孔全數檢查。觀察檢查及用卡尺檢查。
2012-08-14 20:03:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看