鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:21:39 | 江蘇省 其他專業 | 593查看 1回答
沉井與沉箱工程檢驗批質量驗收記錄表
沉井與沉箱工程檢驗批質量驗收記錄表
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沉井是下沉結構,必須掌握確鑿的地質資料。
沉井(箱)的施工由具有專業施工經驗的單位承擔。
制作、多次制作和下沉的沉井(箱),在每次制作接高時,應對下臥層作穩定復核計算,并確定確保沉井接高的穩定措施。
沉井施工除應符合本規范規定外,尚應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204及《地下防水工程施工質量驗收規范》GB50208的規定。
沉井(箱)在施工前應對鋼筋、電焊條及焊接成形的鋼筋半成品進行檢驗。
混凝土澆注前,應對模板尺寸、預埋件位置、模板的密封性進行檢驗。拆模后應檢查澆注質量(外觀及強度),符合要求后方可下沉。浮運沉井尚需做起浮可能性檢查。下沉過程中應對下沉偏差做過程控制檢查。下沉后的接高應對地基強度、沉井的穩定檢查。封底結束后,應對底板的結構(有無裂縫)及滲漏做檢查。
沉井(箱)竣工后的驗收應包括沉井(箱)的平面位置、終端標高、結構完整性、滲水等進行綜合檢查。
主控項目:
1、 混凝土強度。符合設計要求。檢查試件試壓報告或鉆芯試壓。下沉必須達到70%設計強度。
2、 封底前,沉井(箱)下沉穩定。<10mm/8h。用水準儀測量。
3、 封底結束后的位置。刃腳平均標高:<100mm(與設計標高比)。用水準儀測量。
刃腳平面中心線位移:<1%H。用經緯儀測量,下沉總深度H<10m時,控制在100mm之內。
四角中任何兩角底面高差<1%L。但不超過300mm。用水準儀檢查,L為兩角的距離,L<10m時,控制在100mm之內。
一般項目:
1、 鋼材、對接鋼筋、水泥、骨料等原材料。符合設計要求。檢查產品合格證、檢驗報告。
2、 結構體外觀。無裂縫、蜂窩、空洞和露筋。觀察檢查。
3、 平面尺寸:長與寬±0.5%。尺量檢查,最大控制在100mm之內。
曲線部位半徑±0.5%。尺量檢查,最大控制在50mm之內。
兩對角線差1。0%。尺量檢查。
預埋件20mm。尺量檢查。
4、 下沉過程中的偏差,高差1.5-2.0%,但最大不超過1m,用水準儀測量。
平面軸線<1.5%H,最大控制在300mm之內。用經緯儀檢查。
5、 封底混凝土坍落度18-22cm。坍落度測定器。檢查試驗記錄。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:21:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看