蕓泉動感 2012-08-09 06:38:03 | 山東省 其他專業 | 517查看 2回答
避雷埋地線施工
避雷埋地線要求埋地多深啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果所說的避雷埋地線是指室外接地母線,室外接地裝置主要是由接地極和接地母線組成。接地母線的埋設深度一般在0.8m~1.5m之間,為什么這樣說呢,因為我國地區氣候環境差異變化,設計時會根據各地氣候變化,要求埋入土壤深度在凍土層以下(在防雷接地系統的設計說明中,一般都會有‘室外接地母線敷設深度不小于***’的文字)。南方電氣不能低于0.8m深度。
2012-08-09 07:40:22
-
現在的埋地線,差不多都是利用的基礎鋼筋。 如果不利用基礎鋼筋,而是自己設置埋地母線時,埋地深度要在1.5m以上。
2012-08-09 06:47:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看