16****@qq.com 2012-08-08 22:53:00 | 遼寧省 安裝 | 2699查看 3回答
空調冷媒管在分歧管連接后接出的一段管連接風機無標注 怎么計算?
空調冷媒管在分歧管連接后接出的一段管連接風機,這段管全都沒有標注規格 請問也是按照兩根管來計算嗎?按照什么規格來算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
回復:我看你的設計和我以前做的差不多,可以按照15.88/9.53識別即可。
2012-08-09 23:10:09
-
這是中央空調系統模塊機 所有分歧管前后均為兩根紫銅管一供一回,盤管小于200 均為5.82/9.62
2012-08-08 22:57:19
-
空調冷媒管在分歧管連接后接出的一段管連接風機,這段管全都沒有標注規格 按照風機連接管道規格來算。
2012-08-09 06:12:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看