52****@qq.com 2012-08-07 23:07:06 | 河北省 安裝 | 3801查看 4回答
電纜的敷設套定額的時候,什么情況下套沿垂直通道敷設?
問題1:電纜的敷設套定額的時候,什么情況下套沿垂直通道敷設?高層樓房里豎井里的電纜走哪項定額? 問題2:電纜YJV4*16套定額時乘以系數多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:電纜的敷設套定額的時候,專用電纜豎直通道內安裝電纜的情況下套用沿垂直通道敷設定額子目。高層樓房里豎井里的電纜按一般電纜安裝定額子目套用。2:電纜YJV4*16屬于3芯接地電纜;套定額時不需要乘以系數。
2012-08-08 05:57:14
-
電纜套定額按敷設方式確定,埋地、穿管、走橋架,根據自己工程情況套相關的定額; 電纜YJV4*16套定額不需要乘以系數,5芯及5芯以上的需要乘以系數
2012-08-07 23:48:46
-
1、在電纜專業豎直井道內和高層建筑電氣豎井內沿支架固定卡敷電纜時即套‘電纜沿豎直通道敷設’的子目。而其他均套一般敷設的子目。 2、YJV-4*16的電纜敷設套定額時是不乘以系數的。如果是5*16的電纜時則乘以系數。
2012-08-08 07:33:41
-
1 當豎直高度超過20M時就可以套沿垂直通道敷設,2 不用,五芯以上用
2012-08-09 10:38:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看