okmijn0000 2014-02-19 19:37:21 | 四川省 云翻樣 | 354查看 1回答
在圖上柱的插筋要錨固挖孔樁里1.5Lae,
請教各位大俠:如圖,柱鋼筋要穿過地梁達到1.5Lae,梁高有1M,1.5M,0.7M不等,不是只要伸到地梁底嗎?問題補充:可是,軟件中只計算到地梁的底,
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:柱子主筋伸入樁里錨固深度1.5Lae這是圖紙要求的。伸到地梁底是圖紙沒有另外要求時,按平法要求的一種做法。當圖紙有另外要求時應按圖紙要求做。
軟件里可以在柱子的節點設置里定義一下下錨長度。
在節點設置里把下錨長度改為1.5Lae
2014-02-19 19:46:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看