姜大牙 2012-08-03 19:13:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 3回答
關于框架梁錨固和剪力墻柱定義
框架梁遇框架柱錨固長度伸到柱邊向下彎15倍d,我發現25的鋼筋這樣算錨固長度達不到lae,請問這時候是選哪個,還有剪力墻柱如何定義,是定義暗柱么
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按圖集規范要求框架梁錨固在支座端頭是彎折15*d,如果支座得到直錨,軟件也是按圖集規范直錨計算的。(請看11G101圖集79頁規范要求) 剪力墻中柱是用暗柱定義布置
2012-08-04 08:55:00
-
柱內錨固,是直錨夠就直錨,直錨不夠再伸至柱對邊彎折15D,同時保證直段大于0.4lae
2012-08-03 20:11:26
-
你要按照1Lae 去考慮的,最少是一個錨固長度這是底線
2012-08-04 13:21:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看