我是工程菜鳥 2012-07-31 13:56:45 | 山東省 其他專業 | 15522查看 3回答
1:2防水水泥砂漿配合比。重點是防水劑的用量。
圖紙上只說了采用1:2的防水水泥砂漿,防水劑的用量 配合比都沒有。本人問過設計院答復是只要達到S8等級即可。可是業主要詳細配合比。麻煩大家幫免決。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你可以在配合比中用防水砂漿直接替換。 2、防水劑的摻加量需要有實驗室的配合比報告確定。 3、防水劑的用量按水泥重量的2%~5%摻加。
2012-08-07 15:54:19
-
用當?shù)胤浪皾{的定額子目里的含量就可以了,
2012-07-31 14:00:23
-
你只能是請實驗室根據S8的等級來出具試驗配合比。
2012-07-31 14:01:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看