雨~ 2012-07-30 15:43:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 5回答
關于構造柱插筋問題,?
圖紙上要求的如圖1所示: 可是我畫出來之后,鋼筋沒有從條形基礎內開始起來的,而是從條形基礎頂起設置鋼筋,而且鋼筋為什么是一根直的,沒有端部錨的220呢?我的構造柱底標高是設置的基礎底標高-3500.如圖2!急啊。。。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照施工工藝來說,構造柱一般是不會放在條形基礎上面的,你這個大樣很明顯是框架柱,你用框架柱畫的話,一切都ok啦
2012-07-30 23:45:29
-
你好,在構造柱屬性里---節點設置----選擇節點1試試
2012-07-30 15:52:51
-
你這個好像不是構造柱,應該是框架柱吧
2012-07-30 15:56:35
-
支持二樓,你這個屬于框架柱做法了
2012-07-30 17:23:50
-
直接在計算設置中輸入數值即可
2012-07-30 20:09:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看