轉身&新生 2012-07-29 22:42:32 | 北京市 其他專業 | 639查看 4回答
現澆板鋼筋問題
我是監理,今天驗收,發現施工單位把現澆板鋼筋間距弄的大了,底筋要求是140,施工單位弄得不均勻,有的是160,170,導致少鋼筋,負彎矩筋要求間距200,他們的間距有的是250,拿尺子拉十格,有的才一米九,請問這樣怎么辦?會不會有問題,施工單位覺得全部拆除不可能,就在間距大的地方加了鋼筋,把整體面少的鋼筋加了上去,但是間距很不均勻,有的地方不可避免還是間距大
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果間距大的地方加了鋼筋,應該是在結構上不會出什么問題,但是如果按規范的話是不能澆筑混凝土的
2012-08-05 14:13:43
-
要求其按圖紙及規范要求施工,不合格可要其重做到合格。
2012-07-30 07:17:48
-
不能進行下一道工序施工
2012-07-30 17:06:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看