mumubinbin 2012-07-28 10:27:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5328查看 2回答
綜合腳手架增加費 建筑物超高費
1、建筑物是六層(不包括機房頂) 六層層高3.9m,機房頂層高4.8m,單獨出現的的機房頂用計算綜合腳手架超高費不?還是把面積并入六層?定額說明上說“不包括單獨出現的的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積”是否值得是機房頂 2、五層的頂標高是20.9,層高是3.9m。“建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算,” 所以建筑物超高費是 五層建筑面積*0.25%, 但是“多層建筑物若20m以上部分層高超過3.6m時,沒增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。”那五層的超高費用不用再乘一個25%了。問題補充:謝謝啦 但是估計我的問題不夠明白 我提的是二個問題 1.機房頂是否用套綜合腳手架增加費? 2、五層的建筑物超高是 建筑面積*25% 還是 建筑面積*25%*2
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的綜合腳手架超過3.6米增加費和建筑物超高費是兩碼事,要套兩個定額子目,五層的層高是3.9米,那么它的綜合腳手架先按五層面積套一次定額,再套一個綜合腳手架超3.6的米,也套這個定額子目,將面積*0.4(看看定額說明);建筑物超高費是在14分部,你按相關規則去計算就行了。
2012-07-28 11:02:50
-
你的工程綜合腳手架應該一個按照你的建筑物高度套一個綜合腳手架(建筑面積),然后再套一遍乘以系數0.4,此時的面積是五層和六層的面積之和。超高費就是你后面說多層建筑物若20m以上部分層高超過3.6m時,沒增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。”,五層是部分超高,六層全超高
2012-07-28 11:15:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看