鳳 2014-02-19 16:44:46 | 廣東省 云翻樣 | 3314查看 3回答
地下室底板鋼筋遇承臺
承臺按鋼筋圖紙大樣計算了面筋底筋,請問底板的面筋、底筋遇承臺是斷開錨固呢呢還是連通處理,結構說明如附圖,沒有承臺與底板交接大樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、底板的鋼筋與承臺斷開錨固計算。不需要拉通。
2、在軟件中,承臺屬性定義里面就是扣減承臺的面筋和底筋。不然會多計算鋼筋。
2014-02-19 16:55:08
-
根據設計要求,一般是下部連通,上部筋錨固處理。
2014-02-19 16:56:13
-
從截圖的說明看,筏板的底筋遇承臺是錨固,面筋是貫通過去,在軟件里選擇,扣減底筋、不扣減面筋。
2014-02-19 18:52:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看