wa****@163.com 2012-07-26 19:54:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 6228查看 1回答
老師您好 定額規定柱的支模高度是3.6米 超過3.6米部分算超高模板我看到施工現場柱的模板是從基礎梁
老師您好 定額規定柱的支模高度是3.6米 超過3.6米部分算超高模板我看到施工現場柱的模板是從基礎梁一直支到首層頂板的。1 那是不是說柱的支模高度應該從基礎梁開始計算一直計算到首層頂板呢?那在廣聯達軟件中柱也就從基礎一直畫到首層頂板嗎?那首層梁和板的支模高度從哪開始計算呢?也從基礎梁嗎?那廣聯達中就沒辦法處理了啊?謝謝您
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額規定柱的支模高度是3.6米 超過3.6米部分算超高模板我看到施工現場柱的模板是從基礎梁一直支到首層頂板的。1 那是不是說柱的支模高度應該從基礎梁開始計算一直計算到首層頂板呢?那在廣聯達軟件中柱也就從基礎一直畫到首層頂板嗎?那首層梁和板的支模高度從哪開始計算呢?也從基礎梁嗎?那廣聯達中就沒辦法處理了啊?首層柱高度超過3.6米,計算模板超高,應該從自然地面計算到首層頂標高;定額計算規則是按每超高多少,計算一個超高層,可以把子目乘系數,軟件中砼體積可以在軟件中重新編輯,如用代碼 TJ+0.4*0.4*1.3處理。 現場是這樣的,單基礎完成后,應該先回填土,然后再進行下一道工序,所以不能直接從基礎梁高度計算。
2012-07-26 20:04:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看