wutai 2012-07-26 14:46:17 | 北京市 其他專業 | 918查看 1回答
柔性連接管的問題
圖紙沒有對空調系統送風管道與散流器的連接進行說明,在施工時采用的是A級硅鉑鈦金不然軟風管連接。在結算審計時,審計說找不到依據不給以確認,理由是圖中無說明。(施工方簽了個有關該保溫軟管的材質和工程量的確認的洽商)。請問施工方該怎么辦?請高手指點下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計說明上應該有注明采用軟性接口,如果辦理簽證可以按簽證辦理,這是設計應該注明的。
2012-07-26 14:48:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看