特殊部位的防水處理
特殊部位的防水處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
管道埋設件與卷材防水層連接處做法見圖17-45。
1-管道;2-套管;3-夾板;4-卷材防水層;5-填縫材料;6-保護墻;7-附加卷材層襯墊
為了避免因結構沉降造成管道變形破壞,應在管道穿過結構處埋設套管,套管上附有法蘭盤,套管應于澆筑結構時按設計位置預埋準確。卷材防水層應粘貼在套管的法蘭盤上,粘貼寬度至少為100mm,并用夾板將卷材壓緊。粘貼前應將法蘭盤及夾板上的塵垢和鐵銹清除干凈,刷上瀝青。夾緊卷材的夾板下面,應用軟金屬片、石棉紙板、防水卷材等。
17-3-7-2 變形縫防水處理
在變形縫處應增加卷材附加層,附加層可視實際情況采用合成高分子防水卷材、高聚物改性瀝青防水卷材等。
在結構厚度的中央埋設止水帶,止水帶的中心圓環應正對變形縫正中。變形縫內可用浸過瀝青的木絲板填塞,縫口用優質密封膏嵌封,見圖17-46。
(a)墻體變形縫;(b)底板變形縫
1-需防水結構;2-浸過瀝青的木絲板;3-止水帶;4-填縫油膏;5-卷材附加層;6-卷材防水層;7-水泥砂漿面層;8-混凝土墊層;9-水泥砂漿找平層;10-水泥砂漿保護層;11-保護墻
17-3-8 卷材防水層的質量驗收
卷材防水層的施工質量檢驗數量,應按鋪貼面積每100m2抽查1處,每處10m2,且不得少于3處。
2012-07-26 07:20:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看