  • 鋼筋對焊的要求與限制(規范)

    1、 在實際施工中,由于施工中存在短料頭,用套筒機械連接又不合算,所以我準備采用對焊,由于短頭都在2、3米左右,那么對焊成9米的料可不可以?可有規范要求? 2、 鋼筋對焊對鋼筋直徑及哪些構件有要求,比如多大的鋼筋可以對焊,什么位置的鋼筋可以對焊??什么地方不可以對焊。 問題理由:因為對焊相對于機械連接與綁扎連接省材料,耗損低。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:焊接接頭規范中要求每根主筋接頭數量不大于二個,而且接頭位置應在受力較小處。梁里的負筋一般是不允許有接頭存在的,只有小跨梁的跨中可以設一接頭。豎向主筋可以考慮多用一些。

    2012-07-22 21:00:10 

  • 查鋼筋焊接連接規范

    2012-07-22 20:34:44 