77****@qq.com 2012-07-22 15:37:41 | 河北省 土建 | 1867查看 2回答
關于樁基礎中樁身鋼筋施工的問題
在樁基礎施工中,樁身鋼筋可分為:主筋、螺旋筋、加勁筋、封閉筋,其中螺旋筋是怎樣施工的,是一根筋通上去還是隔幾米有一個搭接,如果有搭接是怎樣搭接的?加緊筋是每隔幾米有一個,加勁筋是和螺旋筋連接還是和主筋連接?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在樁基礎施工中,樁身鋼筋可分為:主筋、螺旋筋、加勁筋、封閉筋,其中螺旋筋的施工不是一根筋通上去的,而是隔9米有一個搭接的,如果有搭接可以是綁扎也可以是焊接。加緊筋是每隔幾米有一個,加勁筋不是和螺旋筋連接而是和主筋連接的。
2012-07-22 15:44:47
-
在樁基礎施工中,樁身鋼筋中螺旋筋如果用的是同規格、同級別的鋼材,是可以一根筋通上去的,當鋼筋長度不夠是可以進行冷搭接(綁扎搭接)或焊接。加緊筋是環形單個鋼筋,其設置于主筋內側與主筋焊接,一般每隔2M一個(應根據設計而定)。
2012-07-22 16:36:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看