  • 應急單管燈在燈帶中施工的問題

    請教一下,地下室應急照明回路單管燈不在同一趟燈帶里,現場施工的時候是怎么干的?是要每個燈都串接嗎?還是可以在中間做接頭?麻煩說的詳細些,謝謝。

    回路

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應急照明回路與普通照明回路分開接。應急日光燈圖中帶E的日光燈引自ALB1-車庫應急1配電箱,普通日光燈引自ALB1-車庫1配電箱。每盞燈應該并聯連接不是你說的串接。按要求橋架線槽內電線不能接頭,你可以在燈具處放一過路盒,把接線線頭放在接線盒里。 提問者回復(2012-7-23 13:33:40): 算量的話直接從配電箱連到每個燈位就行了吧? 回復:按每個回路從配電箱算到最末端的燈位。另外可以計算接線盒的工程量(理由就是橋架線槽內電線不能接頭)。

    2012-07-21 00:42:03 

  • 應急照明燈具的供電回路是與正常工作照明燈具供電回路的管線分開的單獨線路。以施工平面圖結合相關配電箱的接線系統圖進行對照查看分析,就把他們區別清楚了。

    2012-07-20 15:25:41 

  • 應急燈應該是單獨回路

    2012-07-20 14:51:12 

  • 應急照明是單獨的回路,把圖紙的系統圖比照著平面圖就能分清楚了

    2012-07-20 16:02:07 

  • 看看系統圖就清楚了

    2012-07-20 18:32:10 