心不全 2012-07-10 21:45:51 | 重慶市 其他專業 | 1349查看 4回答
關于過梁植筋重新施工問題
過梁的植筋已經施工完成,現由于門洞高度由2200變更為2250,過梁植筋需重新施工,這里的重新施工的工序是如何進行的,重新施工指的是把整個過梁的鋼筋全部重新施工,還是割短一部分鋼筋,再重新補一部分通長筋呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納門洞有2200升高為2250,過梁也就必須升高50mm,這樣的高差,原來的鋼筋是不能使用的, 所以必須全部重新施工,施工的首要工序就是將上部筋、下部筋在兩側植筋后搭接處理。
2012-07-18 16:01:31
-
需要搞清楚現場具體施工到什么程度,是鋼筋施工完畢,還是模板施工完畢混凝土沒有澆筑。如果澆筑完混凝土所有鋼筋不能用重新制作、植筋、安裝過梁。如沒有澆筑混凝土只需要植筋,撤除過梁鋼筋,原來植筋割斷,然后在變更后的位置處植上筋。重新安裝過梁與植筋搭接。
2012-07-11 10:06:08
-
你好:需要搞清楚是兩端都用植筋還是一端。兩端都用植筋的話,從洞口兩側割斷,然后在變更后的位置處植上可以與割下來的過梁主筋搭接的長度的主筋。如果是一端就割下一端,植一端與過梁搭接。
2012-07-11 07:06:29
-
應該上下都要重新植筋,如果只重植下部筋的話梁的有效高度不夠。
2012-07-11 09:35:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看