紅旗渠畔 2012-07-08 08:22:58 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 2回答
磚混結構,圈梁及過量鋼筋的問題
圈梁與現澆過梁重合,但配筋不同(上層筋相同,底層筋不同)繪圖的時候圈梁可以通長畫過去,在畫現澆過梁嗎(過梁厚度比圈梁厚),計算后圈梁與過梁的鋼筋會自動扣減嗎,我現在畫的沒有扣減圈梁的底層鋼筋,上層鋼筋通常計算過去了,過梁沒有計算上層鋼筋,等于多計算了圈梁的底層鋼筋,是畫法不對嗎?圈梁與過梁不能重合畫嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圈梁與過梁不應該 重合畫的 ;
2012-07-08 08:44:16
-
圈梁與現澆過梁重合,但配筋不同(上層筋相同,底層筋不同)繪圖的時候圈梁可以通長畫過去,在畫現澆過梁嗎(過梁厚度比圈梁厚),計算后圈梁與過梁的鋼筋會自動扣減嗎,=========不同名稱的鋼筋是不能自動扣減的。 我現在畫的沒有扣減圈梁的底層鋼筋,上層鋼筋通常計算過去了,過梁沒有計算上層鋼筋,等于多計算了圈梁的底層鋼筋,是畫法不對嗎?圈梁與過梁不能重合畫嗎?可以重疊布置。====這需要根據設計規定計算。需要詢設計。可以重疊布置的。一般公用的鋼筋通常即可,單獨加強的鋼筋在過梁中通過下部、側面鋼筋定義即可,不需要的直接刪除。參考圖。
2012-07-08 09:24:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看