水電費123 2012-07-04 11:00:32 | 北京市 安裝 | 563查看 1回答
北京01安裝定額
請教各位老師 4*120+1*95的室內電纜一根套那個定額 北京安裝01定額中的 2-153中的槽內安裝電纜和6-315中的槽內配線 有什么區別 ,如果是戶內的電纜套那個定額2-153這個定額子目是用在哪里 6-315這個子目是用在哪里 十分感謝老師 ,急
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4*120+1*95的室內電纜一根套那個定額 按橋架敷設應該套2-153; 2-153中的槽內安裝電纜和6-315中的槽內配線 有什么區別 ,一個配電纜,一個是配線當然有本質區別; 6-315這個子目是用在哪里 這個子目在導線截面在120mm2時套用的,我是沒見過120mm2的單根絕緣導線。
2012-07-04 13:50:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看