堅強,是每個人的需要 2019-01-15 10:20:44 | 北京市 安裝 | 1024查看 1回答
北京01定額安裝給排水計價問題
我在中建三局干工程屬于二包:水滅火系統噴淋計價時上面老板說DN32以內管道支架不計取安裝費用理由是(中建三局規定DN32以內絲接鋼管及鋁塑復合管安裝定額中,已綜合了管卡不管管卡還是支架均不計取安裝費用)如果北京市有其他規定執行北京市的其他規定。北京市01定額 室內管道說明是這樣說的(三) DN32以內絲接鋼管及鋁塑復合管安裝定額中,已綜合了管卡;DN32以外管道及其它形式的支吊架另行計算,執行第十三章管道支架制作安裝相應子目。那么請問各位大海老師我是否應該記取DN32以內管道支架的安裝費用 (吊卡和噴淋末端防晃支架) 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、(三)DN32以內絲接鋼管及鋁塑復合管安裝定額中,已綜合了管卡;(解釋:因為已經含了管卡,管卡就不得另計,但不含支吊架,所以支吊架的制作安裝需要執行第十三章管道支架制作安裝相應子目)二、DN32以外管道及其它形式的支吊架另行計算,執行第十三章管道支架制作安裝相應子目。(解釋:因為子目中沒有含管卡,所以不管是用管卡還是用支吊架的,管卡、支吊架都得執行第十三章管道支架制作安裝相應子目)三、即:用管卡固定絲接鋼管、鋁塑復合管的,DN32以下的不計算(管卡),DN32以上的管卡,要計算;用支吊架固定絲接鋼管、鋁塑復合管的,不管管徑多大,支吊架的制作安裝全部執行第十三章管道支架制作安裝相應子目。
2019-01-15 10:29:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看