珊 2012-07-04 10:26:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7625查看 1回答
有關板角加強筋和板角放射筋的問題!
總說明:凡結構平面圖中標有“¥”符號之板角處需正交放置長度為1/3短向板跨(且長度不小于2000),直徑為A8且不小于該板負筋直徑@100的雙向重疊網格狀面筋。當標有“#“符號之板角處,除按以上要求配筋外,另加5A10@100放射筋,鋼筋長度為2/5短向板跨。 請問:這這兩張圖里面的板角加強筋和板角放射筋分別怎么理解和計算(手算和軟件計算各自的方法)?希望各位高手指點一下,謝謝!問題補充:題目里的“¥”表示的是圖中那個白色的三角形;“# ”表示白色三角形外面加一個圓圈,這里圖片中沒出現“# ”,假設有的話,這里的放射筋如何計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分別按2.4、4.2的1/2長度計算鋼筋,并在單構件中輸入。 “分別按2.4、4.2的1/2長度計算鋼筋?可是總說明里是“凡結構平面圖中標有“¥”符號之板角處需正交放置長度為1/3短向板跨(且長度不小于2000)”,還有那個2.4、4.2不用扣掉梁么?謝謝!”被你的符號代來代去的也搞錯了,““¥”符號之板角處需正交放置長度為1/3短向”為短跨分別按2.4、4.21/3布置。放射筋,鋼筋長度為2/5短向板跨。短跨的尺寸是要扣減梁的尺寸。
2012-07-04 10:34:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看