-
waxiyan 2011-03-10 16:53:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8157查看 3回答
如何輸入板角加強筋?
板的陽角部位一般都有加強筋,一般在總設計說明中會有一句:凡結構平面圖中標有“▲“符號之板角處均需正交放置長度為1/3短向板跨(且長度不小于2000)、直徑不小于該@*且不小于板負筋直徑@***的雙向重疊網格狀面筋。 而在04G101-4(現澆混凝土樓面與屋面板)圖集的第19頁第4.2.9條角部加強筋的說明如下:“角部加強筋將在其分布范圍內取代原配置的板支座上部非貫通縱筋,且當其分布范圍內配有板上部貫通縱筋是則間空布置。” 這說明在有板角加強筋的部位,原來位置的板負筋應該取消,因此,現在的問題是,這個角部加強筋應該怎么布置? 方法一:如果是單構件里面布置的話,原來位置的負筋怎么取消?一方面是因為單構件里面不允許輸入負筋,另一方是因為對于住宅來說,需要布置板角加強筋的位置較多,每個板角的負筋直徑都有可能不一樣,因此在單購件里面取消原位置負筋不可行。 方法二:在原位置畫線輸入,可是因為廣聯達捕捉只捕捉到梁中線,很難捕捉到板頂點,因此也很難精確輸入 因此想請教一下大家都是怎么處理這個問題的?因為應該大部分的工程都需要加板角加強筋,而網絡上基本搜索不到關于這個問題的提問和解決方法
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
方法一:可以在繪圖區,用“自定義范圍”布置。如果是的單構件中軟件,雙向鋼筋都可以輸入。圖面上負筋是用什么定義布置的刪除就行了。 方法二:在沒有板交點的,可以用“正交偏移”的方法。
2011-03-10 16:58:07
-
您好: “自定義范圍”只是布置板受力筋時才有的功能,布置板負筋沒有這個功能。板的陽角筋要在單構件里輸入。此時按照您說的情況,您的板負筋量就多了,這樣的話,您要在繪圖輸入界面編輯鋼筋里修改負筋的根數,然后鎖定就可以了。當然了,負筋也可以在單構件了處理的。如有疑問,請撥打電話0755-83276109進行提問。
2011-03-11 14:55:18
-
板角局部加強筋不能在板構件上直接輸入,建議在"其他箍筋"或在“單構件輸入”里計算,或用自定義線進行計算。
2018-04-06 18:14:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看