xagcc 2012-06-29 16:24:27 | 陜西省 其他專業 | 964查看 1回答
燃氣管道焊接施工安全技術交底
市政燃氣管道焊接施工安全技術交底
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1. 燃氣管道采用手工氬弧焊等焊接工藝時,弧光區應實行封閉;焊接時應加強通風;對焊機高頻回路和高壓纜線的電氣絕緣應加強檢查,確認絕緣符合規定。
2. 在溝槽內焊接鋼管固定口時,應挖工作坑;工作坑應滿足施焊人員安全操作的要求,其尺寸不得小于表2-12的要求。
3. 使用無損探傷法檢測焊縫應符合下列要求:
(1) 檢測設備周圍必須設圍擋。
(2) 儀表設施出現故障時,必須關機、斷電后方可處理。
(3) 使用超聲波探傷儀作業時,儀器通電后嚴禁打開保護蓋。
(4) 無損探傷的檢測人員應經專業技術培訓,考試合格,持證上崗。
(5) 長期從事射線探傷的檢測人員應按勞動保護規定,定期檢查身體。
(6) 現場應劃定作業區,設安全標志;作業時,應派人值守,非檢測人員嚴禁入內。
(7) 檢測設備及其防護裝置應完好、有效;使用前應經具有資質的檢測單位檢測,確認合格,并形成文件。
(8) χ、γ射線射源運輸、使用過程中,必須按其說明書規定采取可靠的防護措施;χ、γ射線探傷人員必須按規定佩戴防射線勞動保護用品,并應在防射線屏蔽保護下操作。
(9) 檢測設備的電氣接線和拆卸必須由電工操作, 并符合施工用電安全技術交底的具體要求。檢測中應保護纜線完好無損,發現纜線破損、漏電征兆時,必須立即停機、斷電,由電工處理。
(10) 現場作業使用射線探傷儀時,應設射線屏蔽防護遮擋和醒目的安全標志;射源必須根據探傷儀和防射線要求設有足夠的屏蔽保護,確認安全,并應由專人管理、使用;現場放置和作業后必須置于安全、可靠的地方,避離人員;作業后必須及時收回專用庫房存放。
2012-06-29 16:24:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看