16****@qq.com 2012-06-29 12:53:02 | 江蘇省 土建 | 4715查看 2回答
三軸水泥攪拌樁的水泥含量
三軸水泥攪拌樁采用套打時,套打區域的水泥含量是否為設計要求含量的一倍?即設計要求水泥含量為18%,則套打區域的水泥含量是否為36%?實際施工時水泥含量又是怎樣的?謝謝賜教!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納三軸水泥攪拌樁采用套打時,套打區域的水泥含量是為設計要求含量的一倍的,即設計要求水泥含量為18%,則套打區域的水泥含量是為36%的,實際施工時水泥含量也是這樣的。
2012-06-29 13:08:44
-
不能這么理解 這個完全是字面的 想當然的理解 三軸攪拌樁就單幅來說 未曾攪拌的時候 里面的具體每個部位水泥成分也不是均布的 三軸攪拌兩邊的軸是噴漿 中間的軸是噴氣 強制攪拌在一起 機械設計的初衷肯定是要盡量的攪拌均勻 兩邊同向轉動 中間軸逆向轉動 肯定是要最大程度的把原土和水泥強制攪拌在一起 最大程度的避免“夾生”現象 如果出現大面積的攪拌不充分 水泥不均勻分布 就會出現大面積的強度不均勻 這個就是失敗的工程案例 攪拌樁的施工多在軟土地基中 外來的攪拌帶來原生土體最大程度的擾動 就跟和面一樣 充分的揉搓就不會有夾生的部位了
另外 因為套打 所以相同長度的攪拌樁 幅數就增加了 相應的水泥攪拌樁的體積也就增加了 多攪入的水泥在這個多出的工程量里面就體現出來了
首次提交 2025-04-23 11:03:58 最近修改2025-04-24 10:01:24 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看