八腳青蛙 2012-06-27 10:41:22 | 陜西省 安裝 | 1776查看 5回答
電纜敷設問題?
1、陜西省09價目表電纜敷設定額里面有個“豎直通道敷設”,請問各位前輩,豎直通道敷設在什么情況下使用。 2、陜西省09價目表第二冊 第八章 章節說明第二十五條:“2、豎井電纜敷設因需用吊具、吊環等將電纜固定。電纜敷設定額乘以系數1.10,不再計吊具吊環等安裝費。其他情況不得增加系數。”這個情況是屬于電井豎井電纜敷設,需要乘1.1嗎? 跪求前輩指點,為感!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、陜西省09價目表電纜敷設定額里面有個“豎直通道敷設”,請問各位前輩,豎直通道敷設在什么情況下使用。如電纜豎井、電梯豎井等 2、陜西省09價目表第二冊 第八章 章節說明第二十五條:“2、豎井電纜敷設因需用吊具、吊環等將電纜固定。電纜敷設定額乘以系數1.10,不再計吊具吊環等安裝費。其他情況不得增加系數。”這個情況是屬于電井豎井電纜敷設,需要乘1.1
2012-06-27 22:16:33
-
1、高度20米或者6層以上
2012-06-27 12:16:10
-
“豎直通道電纜”適用于四周封閉的豎井、火炬、高塔等電纜工程;“井道電纜”適用于高層建筑中電纜井道(每層有站人平臺)的電纜工程。凡穿越過井道的電纜均執行“井道電纜”。
2012-06-27 21:03:36
-
中國造價/安裝/預算群群號187011121
2012-06-27 15:24:24
-
豎直通道就是走在電纜井里的的橋架或電纜,需要乘以個系數
2012-06-27 16:54:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看