欣新莘泉 2014-03-07 08:09:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2932查看 6回答
地下室腳手架
框剪結構28層的樓房,地下一層8.28米高,外圍一圈剪力墻,再算腳手架時,地下室外圍腳手架是否計取,若計取是否單獨計取,還是并入主體腳手架內,,,,
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
框剪結構28層的樓房,地下一層8.28米高,外圍一圈剪力墻,再算腳手架時,地下室外圍腳手架是否計取,若計取是否單獨計取,還是并入主體腳手架內,,,,
答:你好:山東消耗量定額,地下室的外墻腳手架應該單獨記取。8.28m套用15m內外雙排腳手架。在補充定額解釋上有定額計算規則的說明,如下圖。
?
?
?
2014-03-07 08:18:07
-
地下室的外圍腳手架是應當計算的。
如果地下部分的預算時單列的,腳手架也要單列計算;如果地下、地上在一個單位工程中計算造價,腳手架就可以合并到主體中一次性計算。
2014-03-07 08:11:25
-
山東地下室外墻腳手架是單獨計取的
2014-03-07 08:23:37
-
????? 1、框剪結構28層的樓房,地下一層8.28米高,外圍一圈剪力墻,再算腳手架時,地下室外圍腳手架要計取。
???? 2、要單獨計取,因為套定額子目時按高度選項,地上層腳手架的高度肯定與其不同。分開計算較好。
2014-03-07 08:25:07
-
同意樓上的做法
2014-03-07 08:51:29
-
若主體已計算腳手架,回填土工程已完成,裝修部分就不能計算地下8.28米的高度了。
2014-03-07 09:46:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看