东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 框支梁腰筋設置…

    在鋼筋抽樣中,設計圖圖紙中框支梁的腰筋為N6B16 @200,按圖紙解說為抗扭6根16/間距200,也就是每排腰筋為6根16的,每排的間距是200…可是我無論怎么樣設置,那框支梁腰筋每排都是2根16;在鋼筋翻樣中也是這樣,最新版是不是這樣,沒用過,但老版本也是這個問題。 誰能說說,我應該怎樣設置??軟件中如果自個輸入N6B16@200,軟件自動變成NB16@200… 剛剛提過,現在插圖…

    框支梁

    問題補充:嗨,看來還得讓軟件算出腰筋后,再按腰筋的數量乘以3…長短就先不管了…

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 同意guhaiou 其實這個問題很簡單,N6B16@200表示這根梁的腰筋總共為6根抗扭鋼筋,每側3根,其中這3根腰筋之間的間距為200;而不能理解為每200間距放置一根。這樣的表示方式與三樁承臺的加強筋表示方式相同。平法標注的一部分是在施工中運用的,如果算鋼筋量的話,直接輸N6B16,如果輸間距的話出來的量是不對的,

    2012-06-20 20:47:40 

  • 設計說明有誤,只能輸入N6B16或者NB16@200,不能輸入N6B16@200的。咨詢一下設計人員是N6B16還是B16@200,一般情況框支梁腰筋應該是N6B16D的。 梁側面縱向構造或受扭鋼筋配置的標注方法如圖,所以應該輸入N6B16是正確的。

    翻樣

    2012-06-20 08:51:55 

  • (梁高要減去板厚/200-1)*2才是對的.

    2012-06-20 08:52:49 

  • 嗯........................意思一樣的匯總下你看看那

    答疑解惑

    2012-06-20 08:38:02 

  • 軟件目前沒有按間距設置的梁的腰筋,如果你的框支梁高是1000mm,那你的腰筋豎向排列為6根,減去上下鐵為4根,所以你的腰筋應為4*6=24根;在腰筋欄填入N24B16,就可以了。

    2012-06-20 09:14:33 

  • 你好,按你的設計說明,腰筋是6排B16,每排還是2根,如果輸入NB16-200計算結果不是6排(或者其它梁要求的排數),直接按N12B16(排數*2)輸入 不好意思,還是我沒看清楚,現在軟件不能解決腰筋每排多于2根的情況,要不你算下總根數,按每排兩根的格式輸入算了。不過這樣就得處理拉筋的數量了

    2012-06-20 08:46:07 

  • 軟件內置“梁的”側面鋼筋“是按梁的高度布置的。該說明Φ16@200就是。N是指抗扭鋼筋,后面的6是指腰筋在梁寬方向水平布置的排數。如果按N6Φ16@200輸入軟件不認。可以先計算出按梁高間距200的排數乘以水平排數的一半3輸入成如:N12Φ16的形式。

    2012-06-20 08:58:49 

  • 我也出現過這個問題, 這是由于你在此梁的某一跨中設置了原位標注的原因,看看你的原位標注是否是這個情況。 并且 按你的圖紙 該梁的 高度應該 大于1400mm 軟件支持的輸入 方式為:N6B16 不需要輸入間距

    2012-06-20 10:43:21 

  • 當前軟件只有一種輸入法按數量輸入即:N 2B16,圖紙是根據梁的高度來計算 你可以根據梁的高度計算后輸入。

    2012-06-20 10:45:26 

  • 會的你放心用好了

    2012-06-20 11:27:37 

  • 你好: 梁屬性里“側面縱筋”的“屬性值”不支持“根數加鋼筋規格加間距”(如N6C16@200)這種輸入法;要么就輸入“根數加鋼筋規格”(如N6c16);要么就輸入“鋼筋規格加間距”(如NC16@200)。你工程標注的“N6C16@200”方法是對的,只是軟件不支持!象這種標注已經指定了具體根數的,那間距可以不考慮了。因為側面鋼筋是兩側都有的,而“側面縱筋”的“屬性值”里輸入的是兩側縱筋的總和,所以,你工程該梁的“側面縱筋”應該輸入為“N12C16”。 如果框支梁內箍側面也要布置“側面縱筋”的話,那么就根據實際箍筋支數確定“×”多少。這里不知道梁是幾支箍,也不知道內箍側面需不需布置。你自己根據實際情況而定。

    2012-06-20 11:10:52 

  • 其實這個問題很簡單,N6B16@200表示這根梁的腰筋總共為6根抗扭鋼筋,每側3根,其中這3根腰筋之間的間距為200;而不能理解為每200間距放置一根。這樣的表示方式與三樁承臺的加強筋表示方式相同。平法標注的一部分是在施工中運用的,如果算鋼筋量的話,直接輸N6B16,如果輸間距的話出來的量是不對的,希望對你有用

    2012-06-20 19:07:19 

  • 這明顯是圖紙說明有誤 按照03G101上面規范的表達意思是 N6B16 @200表示抗扭腰筋每側6根 總共2*6根腰筋 間距為200 建筑上根本沒有你說的那種一個平面上腰筋有6根的 圖紙會審的時候沒發現嗎?要不你再回訪下設計院 到底是圖紙上的錯誤還是本來就是設計要求

    2012-06-21 09:42:48 

  • 這個是要求滿足一個是不少于6根(每邊3根)二個是不超過200間距的.

    2019-08-24 15:56:07 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 淮阳县| 固原市| 扶余县| 成安县| 盱眙县| 遵义县| 山阳县| 克拉玛依市| 宜黄县| 罗甸县| 筠连县| 彭山县| 宁远县| 铅山县| 湘阴县| 垦利县| 珠海市| 郓城县| 光泽县| 新余市| 东至县| 平和县| 九龙城区| 红原县| 万年县| 库尔勒市| 铜梁县| 遂平县| 图们市| 基隆市| 平原县| 新营市| 兴文县| 古交市| 西安市| 伊川县| 大厂| 肥城市| 津南区| 楚雄市| 齐齐哈尔市|