hy****@126.com 2012-06-15 15:41:40 | 廣東省 其他專業 | 5677查看 3回答
設計無要求時,什么情況下采用熱縮式電纜頭,什么情況采用干包式電纜頭
工程中有時會出現這樣的問題:設計未提出要求,投標時也未涉及,但施工時業主卻提出低壓電房出線端至各區域主配電箱電纜必須做熱縮式電纜頭,請問有什么規定嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工程中有時會出現這樣的問題:設計未提出要求,投標時也未涉及,但施工時業主卻提出低壓電房出線端至各區域主配電箱電纜必須做熱縮式電纜頭,請問有什么規定嗎? 答:設計沒有要求的時候,一般來說室內電纜頭是不需要熱縮的,室外電纜頭是必須要用熱縮頭的。對我們施工單位來說,甲方要求做熱縮式電纜頭,就按甲方要求做唄。熱縮電纜頭的定額比干包電纜頭的價格高一些,我們雖然麻煩了一點,但是錢多了對我們不是有好處嗎?何樂而不為呢?
2012-06-15 23:47:07
-
對于1KV以下電纜敷設,如果設計沒有要求,采用干包電纜頭和熱縮電纜頭都是可以的,現階段對此沒有專門的要求; 針對你以上的情況,完全可以要求甲方出變更或者簽證,然后調整造價; 不過,從安全角度來講,我一般習慣70mm2以上電纜或變配電室內電纜做熱縮電纜頭;
2012-06-15 15:49:20
-
可以查查施工規范,看下有沒有要求,沒有的話就補簽證。
2012-06-15 15:47:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看