不可說 2013-01-16 10:58:02 | 廣東省 其他專業 | 2263查看 3回答
設計無要求,怎樣區分何處使用干包式電纜頭何處使用熱縮式電纜頭?
電氣施工和計量中常出現,在什么情況下采用電力電纜干包式電纜頭或者熱縮式電纜頭?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計無要求,一般1kv以下的電纜頭用包式電纜頭,1KV以 的電纜頭用熱縮式電纜頭.
2013-01-17 14:11:11
-
一般情況下70mm2以上用熱縮的電纜頭(含70mm2),50mm2以下用干包式的電纜頭,
2013-01-17 00:18:32
-
電力電纜干包式電纜頭大多用在與設備連接的或環境干燥的; 熱縮式電纜頭用在中間或環境潮濕的
2013-01-16 11:04:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看