wy****@163.com 2012-06-12 16:11:38 | 浙江省 其他專業 | 5117查看 1回答
至應急筒燈、安全出口燈、開關分別是幾根線,都是什么線
請問下圖中至應急筒燈、安全出口燈、開關分別是幾根線,都是什么線 系統圖標注回路是NHBV2*2.5+BVR2.5--MT20 平面圖如下圖
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖上標注著嘛。 應急燈3根,單相供電,一零兩火(一火受開關控制,一火直入接應急燈)。 門頭上的安全出口燈2根,一零一火。 開關根據控數加一,單開單控2根。 應急筒燈標3根處是兩根NHBV2.5===是的 應急筒燈標4根處是三根NHBV2.5===兩根即可 安全出口燈是兩根NHBV2.5===是的 開關處也是兩根NHBV2.5===此處不需要耐火線。 即耐火線兩根就可以,保證起火時應急燈的使用即可。 系統圖回路標注是NHBV2*2.5+BVR2.5 那BVR2.5用在哪段上========至應急筒燈的另一根。即照普通照明線路的零線用NHBV2.5,火線用BVR2.5
2012-06-12 16:18:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看