hu****@163.com 2012-06-12 15:14:59 | 山西省 安裝 | 1459查看 3回答
跪求 山西定額中 五芯電纜敷設要不要乘以系數1.3?
在網上看到說 定額中電纜敷設是按照三芯電纜敷設考慮的,五芯電纜敷設要乘以1.3,六芯電纜敷設要乘以1.6,可我在山西2011安裝定額中沒有找到相關規則啊 。如果是鋁芯電纜的話還要乘以0.83?那五芯鋁芯電纜敷設是不就應該*0.83*1.3?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山西定額里已經有五芯電纜敷設的字母,直接套,不用乘系數,如果是2000定額要乘系數
2012-06-13 16:50:00
-
目前,各地區電纜安裝的定額系數均執行全統定額系數,即定額按照3芯考慮:2、3、4、芯不加系數;單芯系數0.67;5芯系數1.3,6芯1.6(每增加一芯增加30%); 一般來講應該有鋁芯電纜敷設的定額;我對你們地區的定額不了解,如果你那沒有單獨的鋁芯電纜定額,而是規定鋁纜用銅纜子項乘以0.83,那你理解的就沒有問題;(順便說一下,0.83這個系數給的夠高的,基本上鋁纜安裝是銅纜的0.75左右)
2012-06-12 15:51:58
-
河南定額中電纜敷設是按照三芯電纜敷設考慮的,五芯電纜敷設要乘以1.3,六芯電纜敷設要乘以1.6,鋁芯另有定額子目,且五芯的鋁芯電纜同樣乘以1.3系數。
2012-06-12 15:31:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看