hu****@163.com 2012-06-08 17:52:37 | 山西省 安裝 | 1670查看 1回答
山西安裝定額中 五芯電纜敷設要不要乘以系數1.3
還有就是YJV22-3*95+1*50的該怎么套定額 是套三芯的還是套五芯的啊?山西定額五芯電纜的敷設要不要乘以系數1.3 ,要是需要了在軟件中怎么體現?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納還有就是YJV22-3*95+1*50的該怎么套定額 是套三芯的還是套五芯的啊?山西定額五芯電纜的敷設要不要乘以系數1.3 ,要是需要了在軟件中怎么體現? 答:1. 全國統一安裝工程預算定額(第二冊)《電氣設備安裝工程預算定額》中規定五芯電纜乘以1.3系數,山西安裝工程定額估價表是以全統安裝工程為基礎,人、材、機和其他城市的價格有差異,計算規則都是一樣的。 2.YJV22-3*95+1*50的電纜是四芯電纜,套 2-619 銅芯電力電纜敷設 截面120mm2以下定額子目。 3. 如果是5芯電纜直接在定額編號后乘以1.3就可以的。
2012-06-10 18:06:57
-
山西安裝定額2018,四芯電力電纜怎么套定額,定額中只有三芯和五芯六芯電纜
定額說明里沒有明確規定,想請教各位大神,是三芯乘系數嗎?如是,系數是多少?還是只套三芯或者五芯就可以
-
山西定額 電纜3*3.5+1*16 是不應該套控制電纜(6芯以下) 還是套電力電纜了 ? 類似四芯的電力電纜應該套五芯電纜還是三芯電纜 ?要不要乘以系數?
-
各位大神們,山西定額路燈穿管敷設電纜,是按照市政定額中銅芯電纜水平敷設還是安裝定額中的銅芯電纜穿管敷設?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看