-
如易通 2012-06-11 13:55:02 | 北京市 云翻樣 | 887查看 4回答
鋼筋工程中的框架梁問題
框架梁上部非通長筋第三排伸至跨內取值為多少,具體見什么圖集?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第三排非貫通筋按設計人員設計執行,沒有明確按1n/4長度斷開 第一排是三分之一,下面都是四分之一 目前沒有明文規定,這是陳青來在網友提問中回復的,百度一下就能搜到,或者共享資料里也能找到
2012-06-11 16:38:36
-
框架梁上部非通長筋第三排伸至跨內 1/5 可以參考 圖集101 以及相關解釋;
2012-06-11 13:58:37
-
03G和11G新規范的規定都是一樣的。《11G101-1》32頁4.4.1規定“第一排非通常筋及與跨中直徑不同的通常筋從柱(梁)邊起伸出至ln/3位置;第二排非通常筋伸出至ln/4位置;”。根據現場施工規范的要求,第三排非通常筋伸出至ln/5位置。
2012-06-11 14:19:03
-
你好 不論是新圖集11G系還是老圖集03G系,對于梁的上部非通長筋第三排伸入跨內取值沒有明確規定,一般情況是根據現場情況而定或者去Ln/4或者Ln/5
2012-06-11 14:03:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看