施工說明中關于水泵出水管采用哪種止回閥的問題
施工說明(如截圖,下面的系統圖水泵的截圖)中的這句話我是不是可以這么理解,離水泵出水口近的出水管用消聲止回閥或緩閉止回閥,離水泵出水口遠的出水管用一般的止回閥就可以了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看一下水泵的參數,如果此水泵的揚長超過50米,圖中的單流閥應為消聲止回閥或緩閉止回閥,圖中的止回閥當水泵揚長小于50米一般的止回閥
2012-06-08 14:16:23
-
是的,就在水泵的出口處用消聲的,其他地方用一般的
2012-06-08 14:23:43
-
對,根據說明是這么理解的
2012-06-08 14:16:26