renee 2012-06-04 15:29:31 | 四川省 安裝算量GQI | 1274查看 6回答
機械連接的鋼筋要用做接地主筋時,是否需要單獨焊接
機械連接的鋼筋要用做接地主筋時,是否需要單獨焊接
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般來說不需要,安裝是利用基礎鋼筋做接地體即在兩根鋼筋之間做一根約40cm短鋼筋焊接在一起的,土建中的鋼筋按設計做法即可
2012-06-04 16:14:38
-
最好是單獨焊接比較好!
2012-06-04 15:46:30
-
這個要看設計說明才知道
2012-06-04 16:00:48
-
設計明確要求焊接時就焊接,不要求可以不單獨做。
2012-06-04 16:39:53
-
最好做焊接,問一下設計有沒有要求
2012-06-04 16:12:13
-
一般要求焊接,因為機械連接的接頭不能100%保證每個接頭的接觸電阻為0,在雷電作用下機械接頭的電阻有可能變大,滿足不了防雷要求。
2012-06-04 17:36:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看