羅 2012-06-04 14:20:20 | 廣東省 其他專業 | 1549查看 3回答
安裝套價的幾個問題
套價事遇到幾個問題: 1、套管問題,套管套價時是否要套比清單管徑大的子目,如DN50,套子目時要套DN100對嗎?套防水套管時是否套與管徑相等子目?如排水管DN100,套DN100剛性防水套管制作,與DN150的安裝?請說具體點。 2、人防的防護密閉套管如何組價?請說具體點。最好截圖。謝謝 3、防雷接地,引下線與接地母線采用結構主筋兩組焊接,請問在套價時怎么調整系數。是直接在工程量上X2嗎? 在線等,請各位大神解答下。謝謝問題補充:我是在廣東的,廣東2010定額里面沒有找到防護密閉套管這個子目,套管和引下線和接地母線(均壓環)還是不清楚大神們來點給力的答案謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、一般規范規定套管要比管子的管徑大2個號,及DN50的套管式DN80; 2、人防密閉套管可借用剛性防水套管定額子目; 3、定額規定就是焊兩根,如果大于兩根可根據設計的根數與定額根數做比例
2012-06-04 14:29:27
-
已采納1、不對,要按照被套管直徑算 即 如果清單是50管 定額也應套50管 主材是80的管 2、套鋼性防水套管 3.工程量不用乘以2的 你可以看看計算規則
2012-06-04 14:32:23
-
已采納1、套管問題,套管套價時是否要套比清單管徑大的子目,如DN50,套子目時要套DN100對嗎?套防水套管時是否套與管徑相等子目?如排水管DN100,套DN100剛性防水套管制作,與DN150的安裝?請說具體點。 鋼套管管徑應該比管道管徑大2號,也就是說DN50的管子要用DN80的套管; 防水套管與管道同徑,DN100的管道上的防水套管為DN100; 2、人防的防護密閉套管如何組價?請說具體點。最好截圖。謝謝 密閉套管在之前沒有定額的時候,我也是套防水套管,后來天津08定額單列了人防密閉套管才發現,此套管的基價(不計主材)基本上和6冊工業管道定額中的一般穿墻套管基價接近; 3、防雷接地,引下線與接地母線采用結構主筋兩組焊接,請問在套價時怎么調整系數。是直接在工程量上X2嗎? 利用柱主筋作引線下,定額中就是按照2根主筋焊接考慮的,如果和實際做法相同,則直接套定額,工程量不調整;如果與實際不符,可按比例調整;
2012-06-04 14:44:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看