轉角柱與框架梁的連接
框架梁以轉角柱為支座時,梁里的上下通長筋應該是什么樣的?是不是都錨固到轉角柱最外邊后,去掉保護層彎折15D,還是伸入轉角柱邊后就開始錨固,我用廣聯達畫出來的是一頭頂到轉角柱變后彎折,一頭是進入轉角柱就開始錨固(直錨)問題補充:我在看軟件中 箍筋根數的時候 2*(ceil(1150/100)+1)+ceil(750/150)-1 這個公式誰可以幫我解釋一下啊 不好意思,還想問下,呵呵 ,兩根梁相交時的附加箍筋 怎么定義啊?是在其他箍筋里定義嗎?我這自己琢磨,也不知道對不對,所以還是請教,麻煩各位師傅了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你說的是對的,縱筋夠直錨就直錨,不夠直錨就彎錨
2012-06-02 18:07:42
-
兩邊都是正確的,因為轉角柱長度大于錨固長度是軟件是默認直錨的,小于錨固長度時才彎錨15D
2012-06-02 18:00:48
-
2*(ceil(1150/100)+1)+ceil(750/150)-1 的意思是ceil(1150/100)+1這個是計算的加密區長度,*2是兩端的加密區長度,至于ceil(750/150)-1是非加密區150的箍筋數量,750是梁凈長扣除非加密區長度。 2、錨固問題,滿足直錨時直錨,不滿足時伸到外側邊緣彎折15D 3、加筋見下圖,加幾個就設置幾個,另外計算設置里面可以統一設置,也可以整樓生成。
2012-06-02 18:38:49