ily728497 2012-05-30 18:39:48 | 江蘇省 其他專業 | 1822查看 2回答
現澆板的受力筋,需要按梁分割下來之后再繪制嗎
我做的那層板,衛生間配筋雙層雙向C8@100,其余的板配筋雙層雙向C8@200 繪制的時候,我把衛生間的板給按梁分割開來,一塊塊的布置的。 其余的板我需要也一塊塊的按梁分割開來再定義上去還是整個選中布置上去就可以了?這兩種操作有區別嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看設計圖,圖紙是一塊一塊畫的就一塊一塊的布,圖紙是一起的就只分出衛生間的其他的整塊布置就可以了 一塊一塊畫比整塊一起畫就多增加鋼筋的彎折部分
2012-05-30 18:45:34
-
這只是多板和單板的區別,兩種操作對鋼筋量沒有實質性的影響,是畫圖習慣的問題;從計算的角度來講,不應該分割后再布,這樣反倒增加工作量。
2012-05-30 18:44:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看