低調的沉默 2012-05-30 08:00:29 | 重慶市 安裝 | 2281查看 5回答
截止閥后是否必須要接活接頭
截止閥后是否必須要接活接頭??截止閥前后是否可以直接連接給水管道? 好比每城樓的給水管道水平支管(引入自家的給說主管),在截止閥后需要連接活接頭嗎????忘前輩指點哈~~~~~~~
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般不需要,除非有水表,不過有活接頭便于維修
2012-05-30 08:04:12
-
截止閥后必須接活接頭,便與維修,截止閥后有水表可以直接連接給水管道。你說的閥后只有一個用水點是吧,這樣可以不用,規范規定有3個及3個以上用水點始端得有可拆卸的連接件。
2012-05-30 08:07:13
-
與在管道位置有關,在管道中間的必須有活接頭
2012-05-30 08:23:55
-
對于pp-r截止閥不需要熔接活節。主要原因是截止閥故障一般就是閥桿銹蝕、硅膠墊子變形,一般都能換修,不要整體拆換。 必須保證方便維修。應該與所使用的截止閥類型有關。若拆卸困難,應該配截止閥。
2012-05-30 08:28:40
-
不論是截止閥還是其它閥,只要是絲接的后邊必須要接活接頭。 截止閥前后可以直接連接給水管道。 好比每城樓的給水管道水平支管(引入自家的給說主管),在截止閥后需要連接活接頭嗎?像這類情況要看圖紙如何設計, 如果閥門后邊管道很少并拆除方便可以直接連接。
2012-05-30 08:24:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看